在操作範例中只有提到程式有強柱弱梁及極限層剪力檢核功能,若遇到檢核不過時有哪些調整的做法?
2024/02/15
您可以在設計後執行Update Column Rebar(在Tree Menu 可以看到增加一個Rebar Data: Column),利用Modify Column Rebar Data功能增加調整Column Main Rebar,之後進行Column Code Checking,提高柱強度,在進一步確認SCWB Ratio與Vp/Ve結果。 詳細說明如附件PDF檔案。