發文日:2023/10/11
3FL 柱以上為 RC 結構,以四樓為例,樓版厚為 18 cm,額外載重放 100kgf/m2,樓版面載靜重就是 532kgf/m2,放置面載時會含括梁的範圍(點線模型),這樣梁自重再包含進去,建物重量就會重複計算到梁版重疊 18 公分的重量,此部分有辦法扣除嗎? 或是需要額外從哪裡做折減或是我每塊面載的重量要自行計算扣除梁的部分?
2023/10/11
您可以改變 Stiffness Scale Factor。 在 Properties > Scale Factor > Stiffness Scale Factor > Stiffness Scale Factor > 改變 Weight 的 Ratio。 比如說,我的 Beam 尺寸 30x50。然後 Length 是 3 m。 然後我計算 Weight Ratio (Area Beam – Area Slab / Full Area Beam)。 計算 Weight Ratio 以後,在 Properties > Scale Factor > Stiffness Scale Factor > Stiffness Scale Factor > 輸入 Weight 的 Ratio。 然後您可以看我自己計算的結果跟 midas Gen 的是一樣。 請您參考 PDF 檔案有說明您的問題。