Gen [ 分析設計 ] 側牆 Pinned Support 反力卻只有 Z-向有受力?

發文日:2023/07/05

請問我的建築物側邊打 PINNED,但反力卻只有 Z-向有力,請問是否有哪邊設定錯誤?

 

2023/07/05

在 2F,您已經設定 Diaphragm。
因為在 2F,您已經設定 Diaphragm。
所以如果您輸入 Pinned Support 在 Node no.1 和 3,應該有問題。
您可以做 Diaphragm Disconnect。
在 Boundary > Diaphragm Disconnect > 然後選 Node 1 和 Node 3 > 按 Apply。
然後分析結果應該沒有問題。

請您參考 PDF 檔案如何解決這個問題。