Design+ [ 分析設計 ] Gen LINK 到Design+柱基鈑設計,無法抓到數據?

[ MIDAS技術部 ]

發文日:2023/11/22

請問在Gen已經完成分析,要匯入到Design+做柱基鈑設計,LINK後為何無法讀取數據,如何解決?
且出現錯誤訊息 No Elements exist for generation for section list,如下圖。

 

[ MIDAS技術部 ]

2023/11/22

請確認以下有關Gen LINK Design+設定是否符合。
1. 在midas Link > Link Option 可以查看,Design+匯入Base Plate時需要讀取的Design Force Type。
如果選擇的是“ Design Force of Column”,那在Gen應同時選取對應的Column Elements。
2.Base Plate支援的Section Shape 有 H Section, Box, Pipe, Angle, Channel等,請確認Section Type是否符合可匯入的類型。
(Note: 冷軋型鋼Cold-Formed Channel Section Type無法直接匯入Design+)

詳細內容請參考PDF文件說明。