發文日:2023/01/13
請問在做側推分析中,案例建築物有某幾支柱構件特別弱,比如說同樣編列為1C1 有三支柱子,但其損壞程度不盡相同。若要對這三支柱構件指定不同的勁度折減,一定要重新增設編列柱編號拆開指派嗎? 還是有什麼方法可以個別直接設定折減他們的勁度 (或強度) ?
2023/01/13
可以用 "Element Stiffness Scale Factor" 指令直接對個別不同的柱構件設定折減勁度,不用重新增設新的柱編號。