訪客您好!
0

Gen [ 載重 ] 請教樓板載重勾選Sub-beam Weight選項問題

[ MIDAS技術部 ]

發文日:2022/05/09

想請教樓板載重設定時有預設勾選Sub-beam weight項目,Help中說若有勾選,在施加樓板載重時若有設置虛擬小梁(Unmodeled Sub-Beam),則虛擬小梁的自重會附加於相應載重狀況的樓板載重中。

我在模型中沒有設置虛擬梁,所以無論是否有勾選Sub-beam Weight,樓板重量DL總和都一樣? 想請教虛擬梁 (Unmodeled Sub-Beam)的模擬方法,是否有範例說明差異? 謝謝!

[ MIDAS技術部 ]

2022/05/09

設定Floor Load Type內的sub-beam weight選項預設是勾選的。但在無設置虛擬小梁(Unmodeled Sub-Beam),且無給定虛擬小梁單位重 (Unit SelfWeight)的情況下,樓板載重DL總和是一樣的。

只有在輸入Unmodeled Sub Beam的Unit SelfWeight 情況下,才會把虛擬小梁的重量加入勾選的Load Case內。
詳細請參考PDF範例說明。