發文日:2023/02/23
模型無法執行梁設計。能麻煩幫我看一下是哪裡出錯嗎 ? 設計以後,有 Error Message “Skip : Member No (…) is unacceptable Section for Protection of Bar”。
2023/02/23
因為 Protection of Bar 是 dB,所以你應該看 Design Criteria for Rebar (在 Design > RC Design > Design Criteria for Rebar)。 dB value 應該很大,所以 midas Gen 不能設計。 請你改變 dB value。然後我可以設計 Beam Element。 請你看 PDF 檔案如何解決這個問題。