發文日:2023/06/07
您好,請問MIDAS GEN目前2022耐震設計的雜項工作物地震力計算有包含耐震設計規範5.4節"非相似於建築結構之雜項工作物結構"的地震力計算嗎?
2023/06/07
Gen的Static Seismic Load 功能自動計算與分配豎向設計地震力是針對具有樓層的建築物結構,所以只能考慮相似於建築結構物的部分,計算475年之設計地震力並進行分析與設計。 對於耐震設計規範5.4節"非相似於建築結構之雜項工作物結構"的地震力計算,工程師可自行算出水平地震力橫力係數後,以 Load > Nodal Body Foce 功能進行地震力的加載。 有關結構非屬具有樓層之建築物,以Nodal Body Force功能來加載水平地震力的操作演示,可參考YouTube教學影片 "24:00" 後介紹。 影片連結網址:https://youtu.be/rCnIQoBKrAY?t=1444