Q. 當我進行RC BEAM CHECK時,RESULT按STRENGTH輸出時,看不到任何NG,
但按REBAR DETAIL輸出時,卻出現下列NG情形
A. 在Rebar Detail 您會發現NG比如2G1 斷面,在Detail report 是因?這個Smax,code控制,通常可以增加梁的深度尺寸。
另外,如果做RC Beam Design為2G1 斷面,程式會使用8 cm 而不是10 cm
Update rebar 之後再執行Beam Check就沒問題
Beam Checking Result的Strength是強度要求,Rebar Detail是規範鋼筋條款檢核,
所以您目前採用10cm 可以符合Strength 要求,但是不符合規範 18.3.4.4 的鋼筋間距要求。