訪客您好!
0

Gen [ 分析設計 ] 鋼結構柱桿件撓度限制為何是L/300呢?

發文日:2023/12/20

您好,想請教在MIDAS中鋼結構"柱桿件"撓度限制為何預設值是 L/300 呢

[ MIDAS技術部 ]

2023/12/20

依規範若需考量使用性檢核撓度時,可按您案例情況在
Steel Design > Serviceability Parameters 功能輸入撓度限制,並於Steel Code Checking檢討。
撓度限制的預設值為 L/300,可以切換為 "User" 自行定義撓度限制。比如 User : h/200 。(如下圖)