發文日:2023/07/26
您好,想請教以下問題: 於施工階段只看 Dead Load 時,CS2 階段在預力施加之後,有一明顯的相對變形(約5cm)。但是 CS3 之後,每個階段的相對變形都維持在差不多的合理變化。 請問是什麼原因造成?
2023/07/26
您好,經查看分析模型,在施工階段定義CS1 (橋墩柱) 時,塔柱未考慮初始齡期。
如下圖所示,在CS1 的結構群組 "AP03, AP04, AP03-PT1, AP04-PT1" 的 Member Age 設定為 0 days。是錯誤的,應該設置為施工澆灌後完成的天數。
該案例,比如將 Member Age 改為 30 days 測試進行施工階段分析的結果,變位就合理正常了。
2023/08/30
PDF檔案提供下載備存。